187kw需要多大的電纜,187kw用多大電纜187千瓦工作時電流約為370安左右。
每平方銅線可通6安,據此算得可用70平方銅電纜。
187千瓦是多少安千瓦是功率的單位,安是電流的單位。
兩者不能直接轉換。
可以通過計算得到1千瓦負載流過多少安培的電流數值。
如何選用電纜已知截面乘倍數,截面毫方電流安。
十六平方六點五,二五以上分檔算。
七十以下各一檔,九五以上兩兩算。
截面二五倍數五,以上點五依次減。
我想知道180千瓦用多大電纜180千瓦用電纜若負載為單相220伏時,YJV或YJLV系列銅線用240平方【載流量587安】,鋁線用300平方【載流量527安】。
多大電纜帶多少千瓦計算方法選電纜線要根據敷設條件選,不同廠家的相同截面導線的載流量是差不多的。
按照某廠家的電力電纜載流量表80KW可選銅芯50平方三芯或四芯電纜即可。
186千瓦用多粗的電纜不過,這個需要知道距離的長短,一般在一百米之內的話銅電纜1個平方帶動2千瓦,186千瓦需要用95平方國標銅電纜。
問一下185kw電機用多大電纜185KW額定耗流約380A,鋁線應用240線,銅線150線。
180千瓦用多大三相電纜180KW總功率,電流大約是360安培。
可以采用120mm2的電纜(銅芯)。
如果距離比較遠可以采用大些的電纜(比如150mm2的銅芯電纜)。
kw數對應多少平方線1千瓦電纜是1.5平方。
1KW單相設備額定電流約是1000/220=4.5A。
1.5平方毫米鋁線載流量經驗值是1.5*5=7.5A(銅線載流量是30A),電線載流量大于設備額定電流。
180千瓦要多大電纜銅芯電纜的載流量是4安/平方,則應用電纜的截面積是818安/4安=204.5(平方)。
即180千瓦要210平方銅芯電纜。
180kw需要多大電纜180KW的電流與其接用的電源系統的電壓相關。
在三相四線供電系統中,電流I=180/1.732*0.38=273.5A。
需用電纜的載流量必須等于或大于180KW負荷的電流。
180kw三相電要多大的電纜180千瓦設備380伏三相四線要用安全載流量400A左右匹配的電線即可。
容量180kW,功率因數0.85;計算電流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全載流量400A左右)。
187千瓦是多少伏187千瓦應該是380伏,如果是220伏的話那它的電流,187*4.5=841.5A,很大的電流,電纜也要加大,成本很高,用380伏電流很小,187*2=374A。
180千瓦用多大電纜接火線的電纜的截面選為120平方毫米,接零線的電纜的截面一般為其他的百分之40到百分之60可以選為60平方毫米。
188千瓦要用多大的銅芯線電力系統中。
負荷是188kw用銅芯電纜多少平方的電源線。
180KW要配多粗電纜接火線的電纜的截面選為120平方毫米,接零線的電纜的截面一般為其他的40-60%,可以選為60平方毫米.先根據電工學中功率,電壓。
小白求解答如何根據功率計算電纜大小首先要計算出用電設備的總功率;然后根據功率計算出電流,也就是載流量;最后根據載流量再確定電纜的規格大小。
184千瓦的電器需要多大的電纜你不管負載是備用還是常用它們的電纜都是一樣的!55千瓦用銅電纜是50*3+35*137千瓦用銅電纜是25*3+16*1計算方法是:按電壓380V算一千瓦的平均電流是2.2安培。
188千瓦要用多大的鋁芯線188千瓦要用185平方的鋁電纜。
要選185平方的鋁電纜。
電纜有點余量是對的,因為鋁芯線過載能力差。
177kw配多少平方電線177kw配120平方的電線計算線徑需要根據滿載的情況來選擇首先計算出177kw功率的電流按照電流算,I=P/U,如果是三相380V的,可以用經驗公式I=(2*P)/1000。
千瓦對應的電線一般家庭用電線簡易計算方式:功率(瓦)÷220÷4=線徑例如某一線路負載2000W,2000÷220÷4=2.27。
180千瓦單相電用多大電纜180kw用120平方銅電纜容量180kW,功率因數0.85。
大家覺得180kw用多大電纜如果是三相對稱電路,電流是285A,需要120平方的銅線電纜。
3×120平方的截流量是299.9A。
專家講講185kw用多大電纜合適185電纜使用時應看電纜離負載的距離,如100-500米的可以承受負載電流為800-400A。
距離近電流可以大些,距離遠電流應小些。
電纜kw對照表三相電纜平方與kw對照表:10平方銅電纜可載感型負荷20kw,阻型負荷10Kw等。
三相電纜平方與kw對照表:10平方銅電纜可載感型負荷20kw,阻型負荷10Kw等。
kw動力電源用多少平方電纜線徑越小其散熱效果越好,所以相應的其電纜載流量也會增大,但是實際上工程上使用時,一般按一平方按2A計算,這已經是極限值了,當然入前面所說。
178千瓦用多大的電纜答題:89平方電纜,首先計算岀178千瓦電功率的工作電流是多少,再根據工作電流的大小選用適當截面積的電纜,供電系統三相四線制380V伏電壓電功率一千瓦2個電流。
180kw電機用多少平方銅線180千瓦的電機,電流約360安培,可采用120平方的電纜(銅芯)。
如距離比較遠應釆用150平方的銅芯電纜線。
知道用電kw怎么計算用多大電線我們知道了用電的功率之后,如果要想知道她用多粗的線我們就必須知道她在多少電壓的情況下工作,如果是在220伏的情況下工作的話,1000瓦就是4.5個電流。
三相188kw需要多大平方的電纜三相188kw電流約為500A,需要選用120平方的銅芯電纜。
三相188kw電流約為500A,需要選用120平方的銅芯電纜。
180千瓦需要多大電纜180千瓦的三相異步電動機正常運行時電流約為:180束絲機000/380=473安,如選鋁電纜則需150平方180千瓦的三相異步電動機正常運行時電流約為:180000/380=473安。
185kw用多大銅芯線185KW三相電動機電動機額定電流大約是370A,電動機采用降壓?dòng),185MM的就夠了(距離、溫度)除外。
188kw用多少平方的鋁芯電纜粗率計算,180KW=360A,每平方鋁線過4A電流。
90平的鋁線,加起動電流,電壓降,最少用120平的鋁線。
粗率計算,180KW=360A,每平方鋁線過4A電流。
180kw配多大銅電纜求180KW電機的額定電流(以三相380V,功率因數0.8為例)IeIe=180KW/(根號3x380Vx0.=342A根據Ie。