10kv電纜設計10KV地埋電纜設計規范直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。
10kv電纜載流量設計10kv電纜主要用于變頻電源和變頻電機相匹配的結構特點以及電磁兼容(EMC)、分布電容、波阻抗等技術要求一體化設計制造,符合現代變頻器技術發展要求。
10kv高壓電纜制作標準10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。
將電纜校直、擦凈,剝?nèi)+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
10kv高壓電纜敷設要求是什么電纜通道暢通,排水良好。
金屬部分的防腐層完整。
隧道內照明、通風符合要求。
電纜型號、電壓、規格應符合設計。
10kV的電纜想過橋,巧的設計標準是城A,請問應該怎么鋪設,如何論證鋪設合理性?有沒有相關的國標可以查國家強制標準GB50217-2007電力工程電纜設計規范過橋梁敷設,在規范中屬于“其他公用設施中敷設”。
10kv單相電纜頭的制作方法用10KV高壓絕緣膠帶進行包扎,做好后進行耐壓試驗就可以用了,10kv橡套電纜終端頭比較特別。
10kv電力電纜鋪設的長度要求10kv電纜敷長度有2公里,中間應引出地面設10kv的T接箱,由T箱引至變壓器。
10kv電纜直埋敷設要求10kV電力電纜線路直埋敷設設計要求使用范圍。
電纜直埋敷設一般用于電纜數量少(不超4根)、敷設距離短(一般不超50米)、地面荷載比較小的地方。
10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求10kV高壓電纜通道暢通,排水良好。
金屬部分的防腐層完整。
隧道內照明、通風符合要求。
10kV高壓電纜型號、電壓、規格應符合設計。
10kv電纜分段要求10kV架空線路主干線應根據線路長度和負荷分布情況進行分段(一般不超過5段),并裝設分段開關,重要分支線路首端亦可安裝分段開關。
10kv熱縮型終端電纜制作步驟剝半導電層,一般在離銅帶斷口10mm處為半導電層斷口,斷口內側包一圈膠帶作標記。
10kv高壓電纜終端工藝要求10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障,檢修難度較大,絞銅機危險性也大。
10kv高壓電纜型號怎么樣選擇1根據電纜敷設的電壓等級、使用地點及使用環境,選擇電纜的絕緣方式(如聚氯乙烯、交鏈聚乙、橡膠絕緣烯等)。
10kv電纜井的布置原則電纜井土建設計應滿足電氣尺寸要求,遵循結構安全可靠、經濟合理、技術先進、堅固耐久、施工簡便為原則進行。
10kv架空線改電纜方案首先選定電纜線路的走向,然后設計圖紙。
根據設計要求,審核材料預算。
組織施工隊伍,進入施工現場。
采購所需材料和設備。
工程結束后進行驗收。
制作電纜終端10kv的關鍵是什么制作電纜終端10kv的關鍵是電纜終端頭是將電纜與其他電氣設備連接的部件,電纜中間頭是將兩根電纜連接起來的部件。
10kv的電纜一般采用什么方法敷設10KV電力電纜敷設長度有2公里,中間應引出地面設10kV的T接箱,由T接箱再引至變壓器。
10kv電力桿線設計規范10kv電線桿國家標準1kv以下高壓線的安全距離為4米;1-10kv高壓線的安全距離為6米;35-110kv高壓線的安全距離為8米;154-220kv高壓線的安全距離為10米。
10kv單根電纜終端頭的制作方法制作方法如下:(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。
(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上。
10kv熱縮電纜頭制作切割電纜。
(將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷)。
10KV電力線路工程預算10kv電力一般為架空線路預算考慮方面架空線路長度(電纜長,單價按長度計)預制水泥電桿(挖基坑等基礎費用)拉線(根據實際情況考慮。
10kv高壓電纜最大什么規格10kv高壓電纜最大規格:10KV的電壓,高壓電纜電壓規格是選用8.7/10KV。
電纜的額定電壓應和使用電纜的系統電壓和運行狀況相匹配。
10kv高壓電纜下埋深度標準10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。
10KV敷設高壓電纜要求是啥10千伏高壓電纜敷設:一,電纜材料:1:鋼芯鋁絞合線(參標)2:銅芯全絞合線(參標)二。
10kv高壓電纜耐壓實驗參數設置10kv電纜耐壓試驗要求10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。
電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
制作電纜終端10kv的關鍵是什么制作電纜終端10kv的關鍵是電纜頭是電纜線路中最薄弱的部分,其制作質量的好壞是電纜線路能否安全運行的關鍵,應給予足夠的重視。
10kv高壓電纜敷設要求哪位知道10KV高壓變壓器遷移專項施工方案編制:審批:1施工內容電纜走向箱式變壓器安裝電纜敷設資源配置六。
10kv電力電纜選擇方法哪個曉得一般確定電線電纜的使用規格(導體截面)時,一般應考慮發熱,電壓損失,經濟電流密度,機械強度等選擇條件。
10kv高壓電纜絕緣標準10kv高壓電纜在絕緣方面確實也需要滿足一定的標準才行。
請問誰有10kv電纜敷設規范埋管敷設要求10kV電纜保護管宜選用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP單壁波紋管、玻璃鋼電纜保護管、涂塑鋼管,管徑大小應符合有關規定。
10kv架空線敷設標準架空敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜架空敷設時,應使用鋼索懸吊,兩端固定在建筑物支架上或電桿上。
10kv高壓電纜寬度和深度1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。
2電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當位于行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小1.0m。
請問10KV配電室的電纜溝的設計標準室內電纜溝做法請參考國標圖集94D101-535kV及以下電纜敷設第26頁室內電纜溝。